品茗安全計算軟件之錯誤:落地腳手架在計算立桿穩定性時,和計算連墻件時鋼管采用的規格不一致(施工中不可能備兩種鋼管的):如采用48X3.2鋼管在計算立桿穩定性時,計算書注明采用A(毛截面)=450----這時候的值實際是凈截面值,即扣除空洞的截面積;σ=N/(φA)+ Mw/W=8728.88/(0.188×450)+127787.28/4730 但在計算連墻件時,計算書注明采用Ac(凈截面)=489(實際是48X3.5鋼管的凈截面)(Nlw+N0)/(φAc)=(5.78+3)×103/(0.99×489),而規范要求計算穩定性采用毛截面,計算強度采用凈截面的,還有連墻件計算長度l0=600(mm)是如何得來的----規范要求同時拉內外立桿的;此時連墻件截面回轉半徑竟為158(mm)又不知從何而來的?(同樣直徑的立桿截面回轉半徑i(mm)為15.9mm。還有就是方案中要求從施工層一下每隔12m滿鋪腳手板-----這是錯誤的,會造成墜落人員的二次傷害-----因此規范規定是滿掛安全網。還有一點就是縱向水平桿計算為何無計算式?...閱讀全文

云中飛鶴 2013-01-05 10140 2

2015安全計算,品茗安全計算如何計算水池模板?水池長30M,寬20M,高6.8M...閱讀全文

豆豆712 2015-11-22 2978 3

1、在計算箱梁模板過程中定義箱梁斷面示意圖時,一是沒有五箱室;二是M、N值輸入后不能保存,文件保存成功后再交打開該文件,M、N值還是要重新輸入,試過幾次都是這樣;三是對于翼板是弧線狀的只能大致定義出示意圖,不知道貴司有沒有辦法改進。2、還是計算箱梁模板的問題,如果在支設模板時,要考慮風荷載,軟件就不能提供這個計算條件了,軟件只有一種選擇不考慮風荷載的情況,不能讓人選擇是否考慮風荷載計算。3、《建筑施工臨時支撐結構技術規范JGJ300-2013》2014年1月1日實施,該對軟件更新,因為現在專家評審時已經在適用這個新規范了。...閱讀全文

豆豆109895 2014-03-23 3724 1

品茗安全計算軟件中,格構式式鋼平臺Ⅱ類型中,無論樁基(格構柱)的縱橫間距是否大于塔身支腿間距,軟件默認按照塔身支腿與格構柱中心對稱,對鋼板底部的型鋼主梁均不進行計算。圖紙中格構柱與塔身的相對位置也是永遠對中。不合適呀,這么明顯的錯誤,難道開發中會忽略,不應該呀,這樣也會坑害軟件使用的計算人,甚至有可能會帶來非常大的安全質量事故。...閱讀全文