亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

緣來是你
發帖時間:2012-05-30 14:54:33 樓主

340A的載流量選多大的銅芯電纜,我按照資料軟件算了怎么用3*185,而以前施工手冊只是3*95就夠了,軟件執行的是什么標準

品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-05-31 09:31:28 1樓

臨時設施計算依據:
1、《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ 46-2005)中華人民共和國建設部發布
2、《供配電系統設計規范》(GB50052-2009 )中華人民共和國建設部發布
3、《通用用電設備配電設計規范》(GB50055-2011)中華人民共和國建設部發布
4、《建設工程施工現場供用電安全規范》(GB50194-93)中華人民共和國建設部發布
5、《低壓配電設計規范》(GB50054-2011)中華人民共和國建設部發布
6、《建筑施工計算手冊》(江正榮 編著)中國建筑工業出版社出版
計算時按照上面規范的計算的,型號是按照我們用電手冊做的。

其他類似問題

跟以前相差怎么那么大...閱讀全文

緣來是你 2012-05-30 3415 1

340A的載流量選多大的銅芯電纜,我按照資料軟件算了怎么用3*185,而以前施工手冊只是3*95就夠了,軟件執行的是什么標準...閱讀全文

緣來是你 2012-05-30 4101 1

有點疑惑,正常銅的導電性比鋁的要好,部分相同截面積的BLX鋁明敷載流量比VV銅導線的明敷載流量還要大呢?...閱讀全文

LYG 2020-01-10 1109 2

如圖所示:選鋁芯材料的總配電箱導線為BLV-3*70+2*35,同條件下,選銅芯材料的總配電箱導線為VV-3*95+2*50,為什么會這樣,是不是軟件搞反了,同條件下,銅芯導線的線徑應該比鋁芯小啊,不解,求專家明示:...閱讀全文

dahai 2019-06-14 1717 2

已知型鋼懸挑腳手架荷載標準值和設計值,請問陽B中的恒載標準值和活載標準值參數怎樣填寫?...閱讀全文

小楊 2016-09-12 3478 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信