發(fā)帖時間:2011-12-06 20:36:18 樓主

層高5.5米 框柱間距8.4米的落地式雙排架連墻件如何設置

fany
回帖時間:2011-12-06 21:06:12 1樓

根據(jù)規(guī)范連墻件設置比較嚴格,你可以使用拋撐或者下斜連接,參考規(guī)范130-2011中6.4條
  • wdd2011-12-06 21:21:03回復

    拋撐需要內外雙排都頂嗎?謝謝 拋撐需要內外雙排都頂嗎?謝謝