模架選型與拼裝:依據橋梁寬度、跨徑、曲線半徑,選下行式(適用于跨徑≤40m 直線橋,拆裝便捷但抗風穩定性差)或上行式(適用于跨徑>40m或曲線橋,剛度大但自重沉)模架。拼裝順序為支腿安裝、主梁吊裝、橫梁連接、模板系統及液壓電氣系統安裝。支腿墊板用 20mm
厚鋼板加環氧砂漿找平,水平度誤差≤2mm/m 。高強螺栓連接時,先以沖釘定位 50% 孔位,再穿螺栓初擰。首跨需做預壓試驗。
鋼筋與預應力管道安裝:腹板箍筋滿扎,主筋接頭避開彎矩最大區,用高強度塑料輪型保護層墊塊。金屬波紋管定位誤差≤5mm,每 50cm 設一道 U形定位筋,彎折處加密至 30cm 。錨墊板垂直于孔道中心線,管道接頭用膠帶纏繞并以專用套管鎖緊,澆筑前做負壓抽檢。
混凝土澆筑:從跨中向兩端對稱澆筑,兩側混凝土高差≤30cm,方量差≤2m3 ,分層厚度≤40cm,上層澆筑需在下層初凝前完成。腹板區用 Φ50振搗棒垂直插入,錨墊板下方用 Φ30 棒二次復振,注意避免觸碰預應力管道等錯誤操作。
預應力張拉與模架脫模:混凝土強度≥90% 設計強度且齡期≥7 天,按先長束后短束、兩端同步張拉的順序,持荷時間≥5分鐘。脫模前確認預應力孔道壓漿強度≥25MPa,所有支撐千斤頂處自鎖狀態。
模架過孔與線形控制:過孔前復查支腿錨固螺栓扭矩、校驗液壓系統壓力表等。過孔后用全站儀測量模架軸線,按預拱度曲線調整模板標高。
若您想深入了解橋梁模架施工工藝的具體細節與操作演示,推薦前往品茗茗課堂觀看相關視頻,其中有完整的橋梁模架施工工藝視頻,能助您更直觀、全面地掌握該工藝。