電氣系統隱蔽工程驗收記錄內容


電線導管敷設


導管的品種、規格和材質是重要的記錄內容。例如,是采用 PVC 管還是金屬導管,管徑大小是多少等。如果是金屬導管,還需記錄其壁厚是否符合設計要求。像 JDG(緊定式鍍鋅薄壁電線管)導管,壁厚一般要求在 1.0 - 1.6mm 之間,具體數值要根據管徑大小確定。


導管的敷設路徑和走向也需要詳細記錄。包括導管是沿墻敷設、還是在地面或吊頂內敷設,以及轉彎、分支等位置的具體情況。比如,在吊頂內敷設的導管,要記錄其與燈具、通風管道等其他設備的相對位置,是否避開了可能的干擾源。


導管的連接方式必須記錄。對于 PVC 管,常見的連接方式是膠水粘接,記錄時要注明膠水的品牌和型號是否符合要求。金屬導管則有絲扣連接、套接緊定式連接等方式,如采用絲扣連接,要檢查并記錄絲扣的加工質量和連接的緊密程度。


導管的接地情況對于安全至關重要。如果是金屬導管,要記錄其接地跨接的方式和材料。例如,采用銅芯軟導線作為跨接線,其截面積是否符合規范要求,一般不小于 4mm?。同時,還要檢查接地連接是否牢固可靠,接地電阻是否符合設計要求。


電纜敷設


電纜的型號、規格和電壓等級是基本記錄內容。不同的用電設備需要不同型號和規格的電纜,如照明系統一般采用交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(YJV),動力設備可能需要更大截面積的電纜。記錄時要核對電纜的實際型號、規格與設計文件是否一致,電纜的額定電壓是否滿足供電要求。


電纜的敷設方式和路徑需要詳細記錄。電纜可以直埋敷設、在電纜橋架內敷設或者穿管敷設等。如果是在電纜橋架內敷設,要記錄橋架的規格、材質,以及電纜在橋架內的排列方式。例如,電力電纜和控制電纜是否分開敷設,電纜之間是否有足夠的間距,一般要求電力電纜間間距不小于 35mm。


電纜的終端頭和中間接頭的制作情況要重點記錄。包括接頭的制作工藝是否符合規范要求,如電纜頭的絕緣處理是否良好,密封是否嚴密。同時,要記錄接頭的位置,對于中間接頭,要盡量避免設置在人員密集或有易燃易爆物品的區域。


防雷接地裝置安裝


接地體的材料和規格要記錄。常見的接地體材料有扁鋼、角鋼和圓鋼等。例如,采用熱鍍鋅扁鋼作為接地體,其規格一般為 - 40×4mm(寬度為 40mm,厚度為 4mm),記錄時要檢查實際使用的材料是否符合設計要求。


接地體的埋設深度和間距是關鍵內容。接地體的埋設深度一般要求不小于 0.6m,兩根接地體之間的間距一般不小于 5m。記錄時要準確測量并記錄這些數值,確保接地裝置的有效性。


接地裝置的連接方式必須記錄。接地體之間的連接以及接地體與引下線的連接一般采用焊接方式,記錄時要檢查焊接質量,如焊縫是否飽滿、無夾渣和氣孔等缺陷。焊接處還需要做好防腐處理,記錄防腐材料的使用情況。


綜合布線系統隱蔽工程驗收記錄內容


線纜敷設


線纜的類型、規格和數量要記錄。如六類非屏蔽雙絞線(UTP),其線芯直徑、絕緣材料等規格參數要與設計一致。記錄時要核對實際敷設的線纜數量與設計圖紙上的數量是否相符,防止出現線纜短缺或浪費的情況。


線纜的敷設路徑和方式是重要內容。線纜可以在地板下、墻內或者天花板內敷設。如果是在地板下敷設,要記錄線纜橋架或線槽的安裝情況,包括橋架的高度、寬度,線槽的材質(如金屬線槽或塑料線槽)等。同時,要記錄線纜在橋架或線槽內的綁扎情況,線纜應排列整齊,綁扎間距均勻,一般間距不大于 1.5m。


線纜的標識情況要記錄。每根線纜的兩端都應該有清晰的標識,標識內容包括線纜編號、用途、起始位置和終端位置等信息。例如,標識為 “D1 - 01(數據 1 號線,從機房配線架端口 1 引出)”,方便后續的維護和管理。


配線架和信息插座安裝


配線架的規格和型號要記錄。不同的網絡系統可能需要不同規格的配線架,如 110 型配線架用于語音系統,RJ45 配線架用于數據系統。記錄時要檢查配線架的端口數量、端口類型等是否符合設計要求。


配線架的安裝位置和高度要記錄。配線架一般安裝在機柜內,記錄其在機柜中的安裝位置(如第幾 U 位置,1U = 44.45mm),以及機柜的安裝位置是否合理,便于操作和維護。


信息插座的安裝情況要記錄。包括信息插座的類型(如墻面型、地面型)、安裝高度(一般墻面型插座安裝高度距地面 300mm 左右)和安裝位置是否符合設計和使用要求。同時,要檢查信息插座的接線是否正確,按照 T568A 或 T568B 標準進行接線,線芯的壓接是否牢固。


給排水系統隱蔽工程驗收記錄內容


管道敷設


管道的材質、規格和型號是重要記錄內容。例如,給水管道可以采用 PP - R(無規共聚聚丙烯)管、不銹鋼管等,排水管道可以采用 PVC - U(硬聚氯乙烯)管等。記錄時要核對管道的實際材質和規格與設計文件是否一致,如 PP - R 給水管的公稱外徑(De)和壁厚是否符合要求。


管道的敷設位置和走向要詳細記錄。包括管道是在室內還是室外敷設,是埋地敷設還是在墻內或吊頂內敷設。對于埋地敷設的管道,要記錄其埋深,一般給水管埋深不小于 0.7m,排水管道埋深要根據排水方向和坡度等因素確定。同時,要記錄管道的轉彎、分支等位置的情況,以及與其他管道或設備的交叉情況。


管道的連接方式必須記錄。PP - R 管一般采用熱熔連接,記錄時要檢查熱熔連接的質量,如熔接處是否有熔瘤、裂縫等缺陷。PVC - U 排水管道采用膠水粘接,要記錄膠水的品牌和型號,檢查粘接是否牢固,接口是否嚴密。


管件安裝


管件的類型和規格要記錄。如給水管道的彎頭、三通等管件的規格要與管道相匹配,排水管道的存水彎、檢查口等管件的安裝情況也要記錄。例如,存水彎的水封高度一般不小于 50mm,記錄時要檢查實際安裝的存水彎水封高度是否符合要求。


管件的安裝位置和數量要記錄。對于一些特殊管件,如在排水立管上設置的檢查口,其安裝高度一般距地面 1m,且每層都要設置,記錄時要檢查檢查口的安裝位置和數量是否正確。


水壓試驗和灌水試驗記錄


對于給水管道,要記錄水壓試驗的情況。試驗壓力一般為工作壓力的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa。記錄試驗壓力、穩壓時間(一般穩壓 10 - 30min)和壓力降情況,壓力降不得超過 0.05MPa。


對于排水管道,要記錄灌水試驗的情況。灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。記錄試驗持續時間(一般滿水 15min 后,再灌滿延續 5min)和液面下降情況,液面不下降為合格。


暖通系統隱蔽工程驗收記錄內容


風管制作與安裝


風管的材質、規格和形狀要記錄。例如,通風空調系統常用的鍍鋅鋼板風管,記錄其厚度(如 0.5 - 1.2mm 之間,根據風管的尺寸和系統壓力等因素確定)、尺寸(長、寬或直徑)等參數。同時,要記錄風管是矩形還是圓形,以及其連接方式(如法蘭連接、無法蘭連接)。


風管的安裝位置和走向要記錄。包括風管在建筑物內的敷設路徑,是在吊頂內、夾層中還是沿墻敷設。記錄風管與其他設備(如風機、空調機組等)的連接情況,連接是否緊密,是否設置了軟連接(如帆布軟連接)以減少振動和噪聲。


風管的加固情況要記錄。對于大尺寸或高壓力的風管,需要進行加固。記錄加固的方式(如采用角鋼加固、楞筋加固等)和加固的位置、間距等參數,確保風管在運行過程中不會發生變形。


管道保溫安裝


保溫材料的品種、規格和厚度要記錄。暖通系統常用的保溫材料有橡塑保溫材料、玻璃棉保溫材料等。記錄保溫材料的實際厚度是否符合設計要求,如橡塑保溫材料用于空調冷凍水管保溫時,厚度一般在 20 - 50mm 之間。


保溫材料的安裝方式和工藝要記錄。保溫材料應緊密貼合在管道表面,對于閥門、法蘭等部位要進行特殊處理,保證保溫的完整性。記錄保溫材料的接口處理情況,接口應嚴密,不得有縫隙。


空調水系統管道安裝


管道的材質、規格和連接方式與給排水系統類似,但空調水系統管道還涉及到與空調設備的連接。記錄管道與空調機組、風機盤管等設備的連接情況,如連接的管徑是否匹配,是否設置了軟接頭和過濾器等。


空調水系統管道的試壓和沖洗記錄是關鍵內容。試驗壓力一般為工作壓力的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa。記錄試壓過程中的壓力、穩壓時間和壓力降情況。沖洗時要記錄沖洗的方式(如采用水沖洗、化學清洗等)和沖洗的效果,直到排水口的水色和透明度與入口處基本一致。


其他類似問題

智能建筑隱蔽工程驗收記錄包含哪些...閱讀全文

奮斗 2024-11-21 761 1

浙江省智能建筑隱蔽工程檢查驗收記錄...閱讀全文

豆豆784 2021-06-22 797 1

這個智能建筑隱蔽表該怎么填,隱檢內容填哪些內容...閱讀全文

九華彡草根 2015-08-22 3412 1

他們用的是新規范工程質量驗收配套用表...閱讀全文

張大老虎 2010-09-07 5477 1

(每個系統有穿線橋架的都做嗎,還是只做一個綜合布線系統)還有檢查內容是直接把下面的提示內容復制進去嗎,部位就是大樓樓層填入嗎。一張表是只能填入3個部位隱蔽再換表格還是可插入多行,或者一張表格智能做一個部位的隱蔽工程?還有橋架托盤管線的檢驗批容量是依據實際數量多少米填入,還是一套或者有特定容量。...閱讀全文

君笑我狂 2017-05-31 2612 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信