沉管基槽浚挖及管基處理驗收批質量驗收記錄填表范例


沉管基槽浚挖及管基處理驗收批質量驗收記錄填表說明

【規范名稱及編號】給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008

【條文摘錄】

7.2.3 沉管工程施工方案應包括以下主要內容:
    1 施工平面布置圖及剖面圖;
    2 沉管施工方法的選擇及相應的技術要求;
    3 陸上管節組對拼裝方法;分段沉管鋪設時管道接口的水下或水上連接方法;鋪管船鋪設時待發送管與已發送管的接門連接及質量檢驗方案;
    4 水下成槽、管道基礎施工方法;
    5 穩管、回填方法;
    6 船只設備及管道的水上、水下定位方法;
    7 沉管施工各階段的管道浮力計算,并根據施工方法進行施工各階段的管道強度、剛度、穩定性驗算;
    8 管道(段)下沉測量控制方法;
    9 施工機械設備數量與型號的配備;
    10 水上運輸航線的確定,通航管理措施;
    11 施工場地臨時供電、供水、通訊等設計;
    12 水上、水下等安全作業和航運安全的保證措施;
    13 預制鋼筋混凝土管沉管工程,還應包括:臨時干塢施工、鋼筋混凝土管節制作、管道基礎處理、接口連接、最終接口處理等施工技術方案。

7.2.5 沉管管基處理應符合下列規定:
    1 管道及管道接口的基礎,所用材料和結構形式應符合設計要求,投料位置應準確;
    2 基槽宜設置基礎高程標志,整平時可由潛水員或專用刮平裝置進行水下粗平和細平;
    3 管基頂面高程和寬度應符合設計要求;
    4 采用管座、樁基時.施工應符合國家相關標準、規范的規定.管座、基礎樁位置和頂面高程應符合設計和施工要求。

7.4.1 沉管基槽浚挖及管基處理應符合下列規定:

主控項目

    1 沉管基槽中心位置和浚挖深度符合設計要求;
    檢查方法:檢查施工測量記錄、浚挖記錄。
    2 沉管基槽處理、管基結構形式應符合設計要求;
    檢查方法:可由潛水員水下檢查;檢查施工記錄、施工資料。

一般項目

    3 浚挖成槽后基槽應穩定,沉管前基底回淤量不大于設計和施工方案要求,基槽邊坡不陡于本規范的有關規定;
    檢查方法:檢查施工記錄、施工技術資料;必要時水下檢查。
    4 管基處理所用的工程材料規格、數量等符合設計要求;
    檢查方法:檢查施工記錄、施工技術資料,
    5 沉管基槽浚挖及管基處理的允許偏差應符合表7.4.1的規定。

其他類似問題

沉管基槽浚挖及管基處理驗收批質量驗收記錄填表范例 沉管基槽浚挖及管基處理驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008) 【條文摘錄】 7.2.3 沉管工程施工方案應包括以下主要內容: 1 施工平面布置圖及剖面圖; 2 沉管施工方法的選擇及相應的技術要求; 3 陸上管節組對拼裝方法;分段沉管鋪設時管道接口的水下或水上連接方法;鋪管船鋪設時待發送管與已發送管的接門連接及質量檢驗方案; 4 水下成槽、管道基礎施工方法; 5 穩管、回填方法; 6 船只設備及管道的水上、水下定位方法; 7 沉管施工各階段的管道浮力計算,并根據施工方法進行施工各階段的管道強度、剛度、穩定性驗算; 8 管道(段)下沉測量控制方法; 9 施工機械設備數量與型號的配備; 10 水上運輸航線的確定,通航管理措施; 11 施工場地臨時供電、供水、通訊等設計; 12 水上、水下等安全作業和航運安全的保證措施; 13 預制鋼筋混凝土管沉管工程,還應包括:臨時干塢施工、鋼筋混凝土管節制作、管道基礎處理、接口連接、最終接口處理等施工技術方案。 7.2.5 沉管管基處理應符合下列規定: 1 管道及管道接口的基礎,所用材料和結構形...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-19 1638 0

化學建材管接口連接驗收批質量驗收記錄填表范例 化學建材管接口連接驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008) 【條文摘錄】 5.10.8 化學建材管接口連接應符合下列規定: 主控項目 1 管節及管件、橡膠圈等的產品質量應符合本規范第5.8.1、5.9.1條的規定; 檢查方法:檢查產品質量保證資料;檢查成品管進場驗收記錄, 2 承插、套筒式連接時,承口、插口部位及套筒連接緊密,無破損、變形、開裂等現象;插入后膠圈應位置正確,無扭曲等現象;雙道橡膠圈的單口水壓試驗合格; 檢查方法:逐個接口檢查;檢查施工方案及施工記錄,單口水壓試驗記錄;用鋼尺、探尺量測。 3 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊連接應符合下列規定: 1)焊縫應完整,無缺損和變形現象;焊縫連接應緊密,無氣孔、鼓泡和裂縫;電熔連接的電阻絲不裸露; 2)熔焊焊縫焊接力學性能不低于母材; 3)熱熔對接連接后應形成凸緣,且凸緣形狀大小均勻一致,無氣孔、鼓泡和裂縫;接頭處有沿管節圓周平滑對稱的外翻邊,外翻邊最低處的深度不低于管節外表面;管壁內翻邊應鏟平;對接錯邊量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。 檢查方法:觀察;檢查熔焊連接工藝試驗報告和焊接作業指導書,檢查熔焊連接施工記...閱讀全文

施工小茗 2019-02-26 2415 1

基槽驗收記錄表...閱讀全文

豆豆920 2021-01-12 976 2

雨水支管與雨水口檢驗批質量檢驗記錄填表范例 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16.2 雨水支管與雨水口 16.2.1 雨水支管應與雨水口配合施工。16.2.2 雨水支管、雨水口位置應符合設計規定,且滿足路面排水要求。當設計規定位置不能滿足路面排水要求時,應在施工前辦理變更設計。16.2.3 雨水支管、雨水口基底應堅實,現澆混凝土基礎應振搗密實,強度符合設計要求。16. 2.4 砌筑雨水口應符合下列規定: l 雨水管端面應露出井內壁,其露出長度不應大干2cm。 2 雨水口井壁,應表面平整。砌筑砂漿應飽滿,勾縫應平順。 3 雨水管穿井墻處,管頂應砌磚券。 4 井底應采用水泥砂漿抹出雨水口泛水坡。16. 2. 5 雨水支管敷設應直順,不應錯口、反坡、凹兜。檢查井、雨水口內的外露管端面應完好,不應將斷管端置入雨水口。16. 2.6 雨水支管與雨水口四周回填應密實。處于道路基層內的雨水支管應做360°混凝土包封,且在包封混凝土達至設計強度75%前不得放行交通。16. 2. 7 雨水支管與既有雨水干線連接時,宜避開雨期。施工中,需進入檢查井時,必須采取防缺氧、防有毒和有害氣體的安全措施。16. 2.8 支管與雨水干管連接,需新建檢查井,其砌筑施工中應符合現行國家標準《給水排...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-18 2504 0

淺埋暗挖管道二次襯砌驗收批質量驗收記錄填表范例 淺埋暗挖管道二次襯砌驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008) 【條文摘錄】 6,7.11 淺埋暗挖管道的二次襯砌應符合下列規定: 主控項目 1 原材料的產品質量保證資料應齊全,每生產批次的出廠質量合格證明書及各項性能檢驗報告應符合國家相關標準規定和設計要求; 檢查方法:檢查產品質量合格證明書、各項性能檢驗報告、進場復驗報告。 2 伸縮縫的設置必須根據設計要求,并應與初期支護變形 縫位置重合; 檢查方法:逐縫觀察;對照設計文件檢查。 3 混凝土抗壓、抗滲等級必須符合設計要求。 檢查數量: 1)同一配比,每澆筑一次墊層混凝土為一驗收批,抗壓強度試塊各留置一組;同一配比,每澆筑管道每30m混凝土為一驗收批,抗壓強度試塊留置2組(其中1組作為28d強度):如需要與結構同條件養護的試塊,其留置組數可根據需要確定; 2)同一配比,每澆筑管道每30m混凝土為一驗收批,留置抗滲試塊1組; 檢查方法:檢查混凝土抗壓、抗滲試件的試驗報告。 一般項目 4 模板和支架的強度、剛度和穩定性,外觀尺寸、中線、標高、預埋件必須滿足設計要求;模板接縫應拼接嚴密,不得漏漿; 檢查...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-19 1772 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信