高支模架計算中:扣件抗滑驗算,R支座反力已取最大值,為什么還要乘以1.05系數。這個系數不乘可行否。謝謝!

mya
回帖時間:2016-05-07 09:07:03 1樓

這是考慮疊合效應,增加的系數
云中飛鶴
回帖時間:2016-05-07 08:47:19 2樓

咱看一下規范要求好么?

其他類似問題

高支模架計算中:扣件抗滑驗算,R支座反力已取最大值,為什么還要乘以1.05系數。這個系數不乘可行否。謝謝!...閱讀全文

天亮了 2016-05-06 2682 2

扣件抗滑系數有何意義?...閱讀全文

品茗客服1 2010-06-18 5570 3

墻體模板計算中,新澆混凝土側壓力標準值G4k 取最大值還是最小值,兩者計算結果差距大...閱讀全文

wxw 2015-11-22 3489 4

現在品茗模板浙江省版本,單扣件為8KN,那請問,還要乘系數0,8嗎?...閱讀全文

誘惑的世界 2010-11-20 4798 1

扣件抗滑承載力驗算: Nlw+N0=9.21+3=12.21kN>0.9×12=10.8kN 不滿足要求,增設連墻件!12是從哪里來的啊應該是16才對吧...閱讀全文

致遠su 2013-08-06 7314 3