亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

隨遇而安
發帖時間:2014-07-02 15:07:45 樓主

懸挑架型鋼懸挑長度是否有一定限制,在陽臺處懸挑長度比較大一點,則按規范計算固定端長度,有時候算出來還不如小一點,比如懸挑長度1910,按1.25倍則為2388,取2088驗算,也是要鋼絲繩的,效果同固定段1090,差不多,求解?

琪寶貝他爹
回帖時間:2014-07-05 10:30:14 1樓

鋼絲繩一般不參加驗算,只是保險作用
琪寶貝他爹
回帖時間:2014-07-05 10:29:02 2樓

計算缺少陽臺部分驗算,不知道其他軟件有沒有陽臺驗算
隨心所欲
回帖時間:2014-07-03 21:00:03 3樓

按照新的驗收規范要求,錨固長度為懸挑長度的1.25倍。無論在什么部位都需要懸挑端部采用鋼絲繩卸荷。陽臺部分應根據受力要求采用墊板在第一錨固點進行卸荷。
  • 隨遇而安2014-07-04 08:00:28回復

    鋼絲繩卸荷和上拉下撐是兩種做法吧! 鋼絲繩卸荷和上拉下撐是兩種做法吧!

  • 隨心所欲2014-07-04 18:32:12回復

    可以這樣理解。鋼絲繩卸荷是上拉;下撐是根據實際懸挑部分超長的反支撐,防止懸挑鋼梁變形。 可以這樣理解。鋼絲繩卸荷是上拉;下撐是根據實際懸挑部分超長的反支撐,防止懸挑鋼梁變形。

yuan
回帖時間:2014-07-02 15:35:06 4樓

1.25倍是構造的要求,按照構造建立起來的計算模型,您可以通過計算簡圖知道,錨固端如果越長懸挑處的變形是越大的,這是按計算模型得出的結果,也就是您覺得矛盾的地方。這里面要說明的是構造是計算的基礎,所以要先滿足構造要求才能在后面的計算中做比較,簡單說就是你的懸挑主梁在滿足構造的前提下不是錨固長度越長就越安全的。
  • 隨遇而安2014-07-04 08:05:15回復

    圣君,是否可以這樣理解,必須先滿足構造要求,根據構造要求1.25倍先來驗算,錨固段長度必須大于等于構造要求長度,但問題是有時候錨固段長度比按構造要求取的長度短,受力情況要好 圣君,是否可以這樣理解,必須先滿足構造要求,根據構造要求1.25倍先來驗算,錨固段長度必須大于等于構造要求長度,但問題是有時候錨固段長度比按構造要求取的長度短,受力情況要好

其他類似問題

懸挑架型鋼懸挑長度是否有一定限制,在陽臺處懸挑長度比較大一點,則按規范計算固定端長度,有時候算出來還不如小一點,比如懸挑長度1910,按1.25倍則為2388,取2088驗算,也是要鋼絲繩的,效果同固定段1090,差不多,求解?...閱讀全文

隨遇而安 2014-07-02 5264 4

型鋼懸挑架固定端長度與懸挑端長度比值是1.25,那固定端長度與懸挑段長度是從哪里開始算起?...閱讀全文

豆豆198 2016-04-09 12483 1

請問,懸挑是卸料平臺 軟件里固定端長度如何確定,軟件怎么是按支座計算的...閱讀全文

奪命豬腳 2015-03-23 7115 2

如圖:懸挑陽角B計算,已通過驗算;但是懸挑主梁的固定端/懸挑端《1.25。...閱讀全文

18578957526 2017-01-06 3494 1